cu****@126.com 2017-01-06 19:44:36 | 河北省 市政 | 2294查看 2回答
电缆井与电缆沟土方问题
请教:3个问题请分别回答。1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。
2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。
3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。
【是要按照管道的长度计算的,电缆井增加的土方工程量是要按管道土方的工程量乘以系数的】
2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。
【要扣除井的宽度的】
3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量
【回填土要扣除管和井的体积的】
2017-01-06 20:31:37
-
计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量不另行计算:底面积大于20m2的井类,其增加的土方量并入管沟土方内计算。
管道沟槽回填工程量,以挖方体积减去管外径所占体积计算。管外径小于或等于500mm时,不扣除管道所占体积。管外径超过500mm以上时,按下表规定扣除。
2017-01-07 10:13:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看