84****@qq.com 2017-01-06 20:11:23 | 广东省 土建 | 1760查看 2回答
你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?
地下室层高为5m ,首层层高为5.9m,标准层为3m,请问墙柱钢筋定尺如何设置,其余钢筋定尺如何设置?谢谢!你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?请截图!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答;先看一看定额说明,例如我这边的定额说明是10米的,墙柱设置为10米,其它也是10米。国家标准出厂是12米的,非国标的9到12米不等。定额编辑是按12米国标,综合考虑分析建筑的结构层高后,给米10米尺编制定额,这是非设计搭接的数,其搭接长度含在定额中,不另计算的。墙柱的搭接,设计图是按自然层高计算的,这是设计搭接,要计算的,所以软件默认也是按自然层高计算的。按定额要求设置即可。如果定额中没有说明,宜按10米设置。这是造价的方法。如果下料单,是钢筋翻样软件的话,可以分别在楼层中设置为3米+搭接;5米+搭接;5.9米+搭接;另设置错开率。造价无需这样设置。
2017-01-06 20:50:47
-
钢筋的定尺长度不要设置为3m的,只需要根据实际购买的原材长度9m设置就可以的,软件自动计算为每层一个搭接的,这样是和实际的施工中的每层一个搭接是一样的
2017-01-06 20:19:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看