AWEN 2017-01-10 10:31:10 | 江西省 安装 | 527查看 3回答
电气识图
HYV-100*(2*0.5)-2*SC50-FC 假如这根线长2.4m 这100的意思是不是要100*2.4 配管2.4*2 是这个意思吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能这样计算,这是100对电话线,二根信号电缆。配管可2.4*2.
2017-01-10 10:36:26
-
那这是套几个定额呢 一个HYV-0.5的 2.4*2
配管sc50的 2.4*2 100对电话线这是要套什么呢 这是一根电缆把
是要套这三个把
2017-01-10 10:46:59
-
线套用11册中布放双绞线50对以内。管套2册相应内容。
2017-01-10 12:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看