• 剪力墙布筋

    请问剪力墙的3C16钢筋与板下端的4C16的钢筋,应该在如何输入;c12@150的垂直筋如何输入,因为顶部是连接一起的?直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    垂直筋请问剪力墙的3C16钢筋与板下端的4C16的钢筋,应该在如何输入;c12@150的垂直筋如何输入,因为顶部是连接一起的?

    剪力墙的3C16钢筋,在定义剪力墙时的其他属性中的压墙筋中输入.4C16可以在定义基础时在其中输入,也可以在计算设置中插筋在基础中的水平筋中输入,C12@150在正常的垂直分布筋中输入,在计算节点设置即可.答疑解惑

    2017-01-10 20:18:32 

  • 剪力墙的3C16钢筋

    【这个用压墙筋输入】

    与板下端的4C16的钢筋,应该在如何输入;

    【这个用暗梁代替输入,注意调整标高,不要设置箍筋】

    c12@150的垂直筋如何输入,因为顶部是连接一起的

    【需要在节点设置中设置弯折长度为(墙厚-2*保护层)/2就可以】

    我手头没有软件狗没有办法帮你演示了,你自己试一下

    2017-01-10 20:00:58 

  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2017-01-10 20:04:40 