孤星浪子 2012-09-14 18:48:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 428查看 4回答
构造柱的计算问题
软件中构造柱钢筋为什么只计算到圈梁底啊?遇到圈梁不应该通上去吗?计算设置中只有上下部预留的情况设置,像这种通到圈梁的上部不用预留了吧,请看截图,急求高手解决,跪求答案..........
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在搭接锚固个数里加上了
2012-09-15 08:28:27
-
你可以用柱建模!你这个问题就可以解决了! 要是砖混结构的你选择砖混结构的,也能解决!
2012-09-14 19:06:07
-
那是填充墙构造柱,指的是上部是框架梁的
2012-09-14 19:02:34
-
那是砼算到圈梁底,钢筋是通上的。
2012-09-14 22:05:47
-
我想问一下构造柱从筏板顶到屋面,在千赢官网首页登录入口中在一层画上了构造柱,是否还要再在基础层画上构造柱?设计图纸中并没有在基础层画构造柱呀,可是构造柱不是应该生根到基础的吗?
-
总说明里面:当墙长大于5M时设构造柱,那在图形里怎么画,自己画还是软件可以自动生成?另外,画的位置有没有要求,是画在墙中央吗?问题补充:GGJ2009里好像没有自动生成构造柱呢?
-
cad图中的构造柱为异型,图1,我用异性构造柱在千赢官网首页登录入口中定义,在cad中绘制截面图,为图2,尺寸不对,怎么修改啊
-
请问楼梯中的构造柱,为了给平台梁或楼梯梁当支座的构造柱,底部是从基础层起来的,结算时砼套框架柱还是套构造柱的定额啊?问题补充:图纸上写的是楼梯构造柱,但四周没有墙,单独的柱。