河北小子 2017-01-15 08:50:08 | 河北省 土建 | 773查看 3回答
塔吊基础
1、塔吊基础的施工图是应该由施工单位设计的吗?
2、现在没有施工图和配筋图,施工单位就是打了60cm厚的C30素混凝土。
3、这个60cm厚的C30砼应该 不包含在 大型机械的安拆费 里面吧?
4,、是不是做个签证单 找甲方和监理签字 就行呢?或者 有什么其他方法找甲方要这个钱?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、塔吊基础的施工图是应该由施工单位设计的吗?
【是要有塔机的厂家提供基础图纸的】
2、现在没有施工图和配筋图,施工单位就是打了60cm厚的C30素混凝土。
【这样是不合适的,不一定能够满足塔机的要求的】
3、这个60cm厚的C30砼应该 不包含在 大型机械的安拆费 里面吧?
【不包含的,是要单独计算的】
4,、是不是做个签证单 找甲方和监理签字 就行呢?或者 有什么其他方法找甲方要这个钱?
【一般情况下,不需要签证的,直接就可以计算这个费用的,但如果办理签证可以避免以后会因为做法不明确造成的工程量多少的扯皮现象的】
2017-01-15 08:55:14
-
1、塔吊基础施工图由塔吊生产厂家提供;
2、施工单位不可以自己在没有计算根据的情况下,擅自决定基础的参数,没有配筋就更不应该了,安全上有问题。
3、塔吊的混凝土基础可以单独套有独立基础定额,它不含在大型机械安拆费里面;
4、最好能做一个工程确认单,并附上基础图和钢筋图。
2017-01-15 09:23:29
-
1、塔吊基础的施工图是应该由施工单位设计的吗? 塔吊基础的施工图是由塔吊生产厂家提供的.不是施工单位设计的.施工单位只是按照厂家提供的图施工.
2、现在没有施工图和配筋图,施工单位就是打了60cm厚的C30素混凝土。 这个是不合理的.
3、这个60cm厚的C30砼应该 不包含在 大型机械的安拆费 里面吧? 这个不包含在大型机械安拆费中的,是需要按实际计算的.
4,、是不是做个签证单 找甲方和监理签字 就行呢?或者 有什么其他方法找甲方要这个钱?
应按实际发生的做签证单来处理.
2017-01-15 09:26:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看