xiaochenlz 2017-01-15 18:37:21 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 14033查看 4回答
关于卷材翻边高度的问题
1.地下室外墙卷材上翻至地下室顶板覆土部分一般按多长考虑,还有对于立面卷材,定额计算规则并没有说明要计算翻边长度,但实际施工一般都是做的,该如何抉择;2.出屋面设备基础、机房及女儿墙屋面卷材一般上翻多少?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室外墙防水与顶板顶面的防水没有上翻的工程量需要计算的,外墙算到顶板顶标高,顶板算到外墙外侧就可以,在阳角处每边250的附加层不需要计算工程量,定额内是包括阴阳角附加层的
附2014定额编制说明:
二、平、立面及其它防水是指楼地面及墙面的防水,分为涂刷、砂浆、粘贴卷材三部分,既适用于建筑物(包括地下室)又适用于构筑物。
各种卷材的防水层均已包括刷冷底子油一遍和平、立面交界处的附加层工料在内。2017-01-15 19:22:53
-
地下室外墙卷材上翻至地下室顶板覆土部分一般按多长考虑,还有对于立面卷材,定额计算规则并没有说明要计算翻边长度,但实际施工一般都是做的,该如何抉择;
【外墙的卷材计算到地下室的顶板标高就可以的,也就是从基础底标高计算到板顶标高,不需要考虑同顶面和基础底面的搭接的,搭接部分在定额中包含了】
出屋面设备基础、机房及女儿墙屋面卷材一般上翻多少?谢谢
【没有设计说明的时候,一般都是按250考虑计算的】
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
2017-01-15 18:40:58
-
你好:1.地下室外墙卷材上翻至地下室顶板覆土部分一般按多长考虑,还有对于立面卷材,定额计算规则并没有说明要计算翻边长度,但实际施工一般都是做的,该如何抉择;【GB50208--2011地下室防水工程质量验收规范,4.3.18采用外防外贴法铺贴卷材时,应先铺平面,后铺立面,平面卷材应铺贴至立面主体结构施工缝处,交接处应交叉搭接,搭接宽度高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材】 2.出屋面设备基础、机房及女儿墙屋面卷材一般上翻多少?【GB50207--2012屋面工程质量验收规范6.2.14,女儿墙和山墙,伸出屋面管道泛水高度不应小于250mm】
2017-01-15 19:20:19
-
你好:需要看计算规则。
2017-01-15 19:50:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看