瑶 2017-01-18 15:19:42 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 620查看 1回答
板钢筋
1、图一整块板是属于110mm厚的板,图二是图一(1)位置的大样图,根据图二大样图的板面筋,再结合图三的“支座面筋c8-200”(也即是支座负筋,但图二的面筋不是支座负筋),是不是有矛盾?
2、图四那里所说“未注明的支座面筋”是指图纸未有画出的支座面筋还是指已经画出支座面筋但是无标注钢筋信息?
3、图一中的(2)位置没有支座面筋,这个根据图二的大样图可以理解得到,但是(3)和(4)位置为什么也木有支座负筋?这个是不是设计的错误?还是这个属于图四那里所说“未注明的支座面筋”?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1大样是对小于飘出1.0米的钢筋要求,对面部钢筋大样是没有标注,那么就是要按设计说明“d)”的“未标注”内容计算;
2、3也是按按设计说明“d)”的“未标注”内容计算;
4同上“1大样”。
2017-01-18 15:32:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看