99****@qq.com 2017-01-19 09:34:17 | 四川省 土建 | 771查看 3回答
请问柱的属性编辑需要根据楼层数分楼层设置吗?
是需要分楼层设置还是直接根据详图的标高分钢筋分布的不同来设置?是直接在首层定义吗?详图里面提到基顶到-0.1m标高范围内柱全高加密这个怎么设置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱的属性编辑需要根据楼层数分楼层设置,可以直接在首层定义,然后复制到各层去;详图里面提到基顶到-0.1m标高范围内柱全高加密;这个可以直接把箍筋 按照加密后的 间距设置呀。
2017-01-19 09:41:26
-
如果属性相同,您在一层定义完后,直接复制到其他楼层,柱子全高加密可以在柱子定义时进行设置加密区。
2017-01-19 09:40:53
-
你好:是需要分楼层设置还是直接根据详图的标高分钢筋分布的不同来设置?【需要分层设置】是直接在首层定义吗?【在每层都要设置】详图里面提到基顶到-0.1m标高范围内柱全高加密这个怎么设置呢?【在基础层柱的属性中的箍筋中直接定义箍筋加密间距】
2017-01-19 09:45:41
-
混凝土强度等级在楼层设置中设置好后,部分构件等级不同在该构件属性里编辑好,具体见
混凝土强度等级在楼层设置中设置好后,部分构件混凝土强度等级不同在该构件属性里编辑好,需要锁定吗?像圈梁、栏板等构件只要在构件本身的属性设置好就不用管了吗??
-
请问如下图中,独立基础上的短柱与上部框架柱变截面,请问短柱是用柱构件绘制吗?短柱与上部框架柱都需要把钢筋属性设置为纵筋锚固吗?
-
在GTJ建模时,请问为第二层有梁时,基础层柱的量比第二层无梁时提出的钢筋量小??
在GTJ建模时,请问为第二层有梁时,基础层柱的量比第二层无梁时提出的钢筋量小??2019-11-24 22:24:41 补充如果我们只提基础的量,那么需要将其他楼层的梁建出来,再提基础层的钢筋量吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看