• 这种剪力墙如何画?

    飞灰固化暂存间的剪力墙是下面宽度460,上面宽度200,渐变的。在钢筋算量里用异性栏板没法输入钢筋,有什么好方法处理么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    简单的做法就是按平均厚度定义布置为剪力墙。只要设计水平和竖向钢筋是均匀布置的计算就是准的。

    2017-01-24 11:08:38 

  • 墙体高度是6米啊,平均厚度准吗

    2017-01-24 11:09:57 

  • 飞灰固化暂存间的剪力墙是下面宽度460,上面宽度200,渐变的。在钢筋算量里用异性圈梁绘制,墙体钢筋可以采用侧面纵筋及其他箍筋定义。

    2017-01-24 11:11:54 

  • 用自定义线很简单的,最后图形也可以构件转换。

    2017-01-24 11:14:16 

  • 您考虑一下用自定义线定义绘制多么便捷呀,钢筋也能设置绘制。

    2017-01-24 11:19:11 

  • 平均长度也是可以的 但是精确的还是用自定义线

    2017-01-24 11:45:00 

  • 如果你想用异形栏板绘制,可以在异形栏板里其他钢筋里编辑图纸设计相应的钢筋。

    2017-01-24 17:25:47 