坏坏兔 2017-01-24 11:06:39 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2707查看 7回答
这种剪力墙如何画?
飞灰固化暂存间的剪力墙是下面宽度460,上面宽度200,渐变的。在钢筋算量里用异性栏板没法输入钢筋,有什么好方法处理么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
简单的做法就是按平均厚度定义布置为剪力墙。只要设计水平和竖向钢筋是均匀布置的计算就是准的。
2017-01-24 11:08:38
-
墙体高度是6米啊,平均厚度准吗
2017-01-24 11:09:57
-
飞灰固化暂存间的剪力墙是下面宽度460,上面宽度200,渐变的。在钢筋算量里用异性圈梁绘制,墙体钢筋可以采用侧面纵筋及其他箍筋定义。
2017-01-24 11:11:54
-
用自定义线很简单的,最后图形也可以构件转换。
2017-01-24 11:14:16
-
您考虑一下用自定义线定义绘制多么便捷呀,钢筋也能设置绘制。
2017-01-24 11:19:11
-
平均长度也是可以的 但是精确的还是用自定义线
2017-01-24 11:45:00
-
如果你想用异形栏板绘制,可以在异形栏板里其他钢筋里编辑图纸设计相应的钢筋。
2017-01-24 17:25:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看