daole886 2017-02-02 23:48:45 | 北京市 其他专业 | 1549查看 3回答
镀锌钢板厚度选择问题?
通风管道施工验收规范里规定着钢板厚度选择,有钢板厚度选择规范和不锈钢厚度选择规范,我的是镀锌钢板,我应该执行板厚度选择规范还是不锈钢厚度选择规范
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
通风管道施工验收规范里已经规定了钢板厚度选择,你直接看看GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范就可以,表4-2,1-1是钢板厚度选择,表4-2,1-2是不锈钢板厚度选择。
2017-02-03 10:10:02
-
这样你是要看图纸设计的厚度的,按规范选择是设计的事情,
2017-02-03 07:35:40
-
你好:应该执行钢板厚度选择规范,因为镀锌钢板的母材为钢板。
2017-02-03 08:14:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看