谢谢
1:人防总说明里有内墙节点图,显示没有暗梁时,竖向钢筋伸入基础底部弯折,在弯折部位设置2C20钢筋,(不是和筏板底筋重叠了吗?是否还要设置?)
2:没有暗梁时,墙筋伸入现浇板顶部弯折,设置压墙筋2C20,但是又说(以人防墙体详图为准),在人防详图内墙里,竖向钢筋伸入基础弯折,没有在底部设置2C20钢筋,顶部设置的压墙筋是2C16,这时基础还要设置2C20钢筋吗?顶部压墙筋是按20还是16算!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防总说明里有内墙节点图,显示没有暗梁时,竖向钢筋伸入基础底部弯折,在弯折部位设置2C20钢筋,(不是和筏板底筋重叠了吗?是否还要设置?)
答:如果是主楼筏板(通常厚度超过1米不用设置,如果车库底板(其实是抗水板不是筏板基础,可以以平板式筏基计算钢筋)可以依据总说明设置。
2:没有暗梁时,墙筋伸入现浇板顶部弯折,设置压墙筋2C20,但是又说(以人防墙体详图为准),在人防详图内墙里,竖向钢筋伸入基础弯折,没有在底部设置2C20钢筋,顶部设置的压墙筋是2C16,这时基础还要设置2C20钢筋吗?顶部压墙筋是按20还是16算!
答:暗梁(上个题里总说明是说没有设置边框梁里,要设计暗梁,回复说一是边墙,二是有暗梁配筋)。这时按具体设计为准,基础没有设置就不计算。顶剖压墙筋按设计计算2C16。
2017-02-03 15:36:14
-
如是预算建议先按大钢筋设置,待会审图纸时提出问题
2017-02-03 15:10:09
-
从你的问询里发现有总说明与设计相矛盾的地方,这时处理的好的方式是问一下设计,以什么为准。如果没有这个机会,就按图纸设计为准,节点和详图依据要比总说明里高,只有节点和详图不明确时才采用总说明。还一个情况就是以当地施工实践为依据,很多图集要求,规范要求只要不是强制性的,特别是构造钢筋,施工时并非按照图集或规范!
2017-02-03 15:46:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看