刘文普 2017-02-04 09:13:45 | 北京市 土建 | 852查看 2回答
不理解施工单位在上报结算时均以60m以内计算超高费,这样如何实现高套定额,
某商办楼裙房4层,主楼一个单元14层,另一个单元16层,裙房层高5.4m,主楼层高3.1m,施工单位在上报结算时均以60m以内计算超高费,实际上按定额计算规则超高费计取应该是里面高度4层裙房按30m以内、14层按45m以内、16层按60m以内分别计取
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果不是包死合同,应该按定额计算规则超高费计取应该是里面高度4层裙房按30m以内、14层按45m以内、16层按60m以内分别计取。
2017-02-04 09:16:40
-
但是都仅限于20米以上部分,以下是不计取的,如果全部工程量计算是不妥当的
2017-02-04 14:09:18