GQI花 2017-02-07 20:51:44 | 北京市 安装 | 3012查看 4回答
消防电问题
请问消防电中是不是所有的布线都是手拉手式的,还有下图这样情况是不是手拉手布线.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防电中不是所有的布线都是手拉手式的,都是模块控制。
消防没有什么手拉手式的的说法,图纸上看上去都是手拉手式的,但实际做的时候都是并联的,是把线上到设备底座上。比如一个烟感动作就会报警,如果手拉手式的就全部动作了。
下图中的这个是分支点,要设置接线盒或者接线箱的,图中的红点应该是接线盒。
2017-02-08 07:42:10
-
消防电可穿管,可走桥架。
2017-02-07 22:06:02
-
报警系统的基本是手拉手布线,联动的就要一一对应。
2017-02-07 22:38:34
-
请问消防电中是不是所有的布线都是手拉手式的,还有下图这样情况是不是手拉手布线?
答:不是。因为规范规定,中途(穿管、桥架或埋地等)是禁止接线的,所以截图中都是需要计算为内二组管线(黄、青都是),在电气中不是三通(即使由于某种原因需要过线盒,也不能在此接线)。
2017-02-08 03:07:43