15****@qq.com 2017-02-08 11:25:14 | 北京市 土建 | 1743查看 2回答
这个L52中,集中标注里面没有注明上下部钢筋信息,只有两根2C12的架立筋,
这个L52中,集中标注里面没有注明上下部钢筋信息,只有两根2C12的架立筋,所以这根梁没有上部通长筋吗?且原位标注上只有有吊筋的位置才有支座负筋,是说明只有支座两端有支座负筋,其他位置没有吗?下部原位标注的4C20的钢筋是下部通长的还是只有这一跨有呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上部是架立钢筋,下部钢筋在原位标注中。
2017-02-08 11:30:57
-
你好:这个L52中,集中标注里面没有注明上下部钢筋信息,只有两根2C12的架立筋,所以这根梁没有上部通长筋吗?【上部没有通长钢筋】且原位标注上只有有吊筋的位置才有支座负筋,是说明只有支座两端有支座负筋,其他位置没有吗?【说明上部没有】下部原位标注的4C20的钢筋是下部通长的还是只有这一跨有呢?【从截图看这一跨下部钢筋4c20,其它跨看原位标注,如果没有可以认为通长
】
2017-02-08 11:35:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看