lovereader 2017-02-10 10:38:12 | 陕西省 安装 | 5905查看 4回答
设计要求,排水横干管及出户管均采用柔性抗震排水铸铁管,在一层单排中如何划分
设计要求如下,请问在一层的单排中,是否如图二中,红色部分的管道为铸铁管,其他连接卫生器具的支管为塑料管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:个人认为,下图中绿圈是横干管。
2017-02-10 10:47:04
-
这个设计说明有误:卡箍式柔性接口,卡箍式接口,属于刚性连接;法兰连接,才属于柔性接口。
正确的设计说明:一层排水管道、出户及出屋面采用柔性抗震排水铸铁管,法兰柔性接口。
或
一层排水管道及出户采用柔性抗震排水铸铁管,卡箍式接口。
图中DN100的铸铁管均为:排水横干管。
2017-02-10 11:00:15
-
设计要求,排水横干管及出户管均采用柔性抗震排水铸铁管,在一层单排中也采用柔性抗震排水铸铁管。
2017-02-11 11:36:29
-
2017-02-27 11:21:31