砌墙工 2017-02-10 14:51:58 | 山东省 安装 | 1756查看 2回答
老师您好,看到您关于我的问题的回复(问题附下)还有点不明白,向您请教。
3*2.5mm2的线穿管先经过插座,然后接吸顶灯,再接开关。层高2.4m,配电箱(1500*1000)距地1m暗装,尺寸图
关键是插座的下翻线还用再上翻回到顶板在接灯吗?烦请老师给列一下计算式。如果我没表述明白可以按您的意思说明。谢谢·谢谢·谢谢!!!!
您的回复:
是后埋管(不考虑板厚):【箱半周长+箱底距地高度+10米(配电箱到插座的水平距离)+1.3米(插座距地高度)+(2.4-1.3+0.1)米(插座到顶棚高度)+5米(插座到吸顶灯的水平距离)】*3(管内三根线)+【5米(吸顶灯到开关的距离)+(吊顶高2.4米-开关高1.4米+0.1出顶棚高度)】*2(管内二根线)
是先埋管(不考虑板厚):【箱半周长+箱底距地高度+10米(配电箱到插座的水平距离)+1.3米(插座距地高度)+(2.9层高-1.3)米(插座到顶棚高度)+2.9-2.4(结构板到顶棚高度)+5米(插座到吸顶灯的水平距离)】*3(管内三根线)+【5米(吸顶灯到开关的距离)+(层高2.9米-开关高1.4米)】*2(管内二根线)
我的问题是:
1、先埋管与后埋管算量的时候有什么区别?是不是后埋管考虑从地面走管,先埋管经顶板走管?
2、您在后埋管算式中的2.9层高是不是2.4层高?
3、能不能把先埋管的算式再重新列一下?我看的不是太明白?
谢谢您老师!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
为了保证管线的安全度,一般线管都是沿顶板敷设的,只有忘了或者顶板管不通,在改在地面垫层里面,因为向下弯的U型管里面容易积水。
1、先埋管与后埋管算量的时候的区别,是后埋管考虑从地面走管,先埋管经顶板走管,也可以从底板布管。
2、后埋管算式中的2.9层高应该是2.4层高。
先埋管(考虑板厚):【箱半周长+2.4m层高-箱底距地高度+箱高+10米(配电箱到插座的水平距离)+2.4m层高-1.3米(插座到顶棚高度)+1/2板厚+(2.4层高-1.3+1/2板厚)米(插座到顶棚高度)+5米(插座到吸顶灯的水平距离)】*3(管内三根线)+【5米(吸顶灯到开关的距离)+(层高2.4米-开关高1.4米+1/2板厚)】*2(管内二根线)
2017-02-10 15:12:50
-
1、先埋管与后埋管算量的时候有什么区别?
答:施工方便,工种交叉作业少。
是不是后埋管考虑从地面走管,先埋管经顶板走管?
答:是的。
2、您在后埋管算式中的2.9层高是不是2.4层高?
答:2.9层高是按顶板埋管考虑的,不是2.4吊顶的高度。
3、能不能把先埋管的算式再重新列一下?我看的不是太明白?
答:看算式带+号的就是量分段计算,数字后面带括号的是对数字的说明。
2017-02-10 15:06:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看