18381335402 2017-02-10 15:29:25 | 北京市 安装 | 5645查看 1回答
稳压给水设备和无负压给水设备及变频给水设备的区别
稳压给水设备和无负压给水设备及变频给水设备的区别
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
稳压给水设备和无负压给水设备及变频给水设备的区别
稳压给水设备和无负压给水设备及变频给水设备的最大区别就是:使用是水泵不同。
稳压给水设备使用的是稳压泵,是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
无负压供水设备从技术方面来讲,是全自动智能运行,减少管理费用,没有水箱,减少了水箱清洗的麻烦。无负压是变频水泵的升级产品。
无负压供水设备是管网叠压(无吸程)供水设备的简称,无负压供水设备上的泵机也是通过变频器控制变频运行的,和变频水泵的区别是,变频水泵是通过水箱或者水池取水,变频水泵再从水箱或者水池里取水加压到设定压力给加压区供水,而无负压供水设备是从市政管道上直接取水,利用了市政原有的2~3公斤的压力,再加压到给定压力加压区供水,比变频水泵节能。
变频给水设备通过微机控制变频调速来实现恒压供水。先设定用水点工作压力,并监测市政管网压力,压力低时自动调节水泵转速提高压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。
从卫生上讲,变频水泵有水箱,水箱和大气相通,易发生供水二次污染,无负压设备有无负压罐和泵及配套管件阀门等组成,没有水箱,整个供水过程中水全部在密闭的系统内完成,不和空气接触,避免了供水二次污染问题。
2017-02-10 17:51:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看