定额上,第五册定额,5-4-1设备支架制作安装 每组重量(t以内)0.2t以内,意思是?
定额上,第五册定额,5-4-1设备支架制作安装 每组重量(t以内)0.2t以内,意思是设备0.2吨以内还是支吊架0.2吨以内
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这里指的是支架0.2吨以内。通风空调应该套九册的设备支架,而不是五册。
2017-02-11 23:51:11
-
1、给排水管道及水箱的支架,如为型钢支架,执行第八册“一般管道支架”定额子目;
2、消防设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装》相应定额;
3、喷淋管道支架、吊架及防晃支架的制作安装,执行第七册“管道支吊架”定额子目;
4、工艺管道支架,执行第六册“一般管架制作安装”定额子目;
5、空调部件及设备支架,执行第九册“空调部件及设备支架制作安装”定额子目。风机减震台座执行设备支架项目。
2017-02-12 07:40:13