• 地下室钢筋含量多少合适?

    本工程地下室面积17644m2,框架剪力墙结构,上部有18层,高度4.8米左右,底板是250厚,配双层三级12钢筋;还有部分独基,条基,基础梁。我算出来的地下室钢筋含量才95,感觉少了点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该差不多了,因为这工程的配筋比较小,如果是预算的话,上部结构也就50多一点,结算也不会超过55的,

    2012-09-09 09:21:11 

  • 你计算的应该是不少,一般工程都是在90-100kg/m2之间的

    2012-09-08 13:44:51 

  • 看您叙述的钢筋直径不大,一般底板用钢筋直径12的很少,用16、18以上的较多。所以我认为您可以相信自己。

    2012-09-08 12:28:21 

  • 底板用12的很少见 是不是回迁房啊 一般来说在120kg/m2左右比较合理 你这个再详细检查一下汇总表吧 估计有问题

    2012-09-08 12:57:13 

  • 多层结构一般在60-80不等 一般地下车库,筏板基础的话,在110-130之间 的确是少了点。 希望我的回答对你有所帮助.

    2012-09-08 13:59:54 

  • 有点少 一般都是130kg左右,多的能达到150

    2017-05-11 07:58:51 

  • 220的车库都做过~~

    2017-05-12 08:40:23 