moro 2012-09-08 12:18:03 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 13771查看 7回答
地下室钢筋含量多少合适?
本工程地下室面积17644m2,框架剪力墙结构,上部有18层,高度4.8米左右,底板是250厚,配双层三级12钢筋;还有部分独基,条基,基础梁。我算出来的地下室钢筋含量才95,感觉少了点
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该差不多了,因为这工程的配筋比较小,如果是预算的话,上部结构也就50多一点,结算也不会超过55的,
2012-09-09 09:21:11
-
你计算的应该是不少,一般工程都是在90-100kg/m2之间的
2012-09-08 13:44:51
-
看您叙述的钢筋直径不大,一般底板用钢筋直径12的很少,用16、18以上的较多。所以我认为您可以相信自己。
2012-09-08 12:28:21
-
底板用12的很少见 是不是回迁房啊 一般来说在120kg/m2左右比较合理 你这个再详细检查一下汇总表吧 估计有问题
2012-09-08 12:57:13
-
多层结构一般在60-80不等 一般地下车库,筏板基础的话,在110-130之间 的确是少了点。 希望我的回答对你有所帮助.
2012-09-08 13:59:54
-
有点少 一般都是130kg左右,多的能达到150
2017-05-11 07:58:51
-
220的车库都做过~~
2017-05-12 08:40:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看