• 为什么03G101和11G101默认的单/双肢箍调整长不一样?

    软件中,工程设置计算设置中,箍筋公式下面,有个双肢箍调整长度,选择03系平法,软件默认为8*d,选择11系平法默认为是0?如图:03规则双肢箍
    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原因分析:03G101计算规则中,对于保护层的定义是从主筋外边缘算起的,这样构件尺寸减两边保护层,就把两边箍筋直径减掉了,一个边多减去了2*d,双肢箍四个边就减掉了8*d,单肢箍只有一个边,是2*d,所以会加调整长度。 11系平法中,保护层是从最外侧钢筋的外皮开始计算,也就是计算到了箍筋的外皮,那么计算箍筋的时候就不需要设置调整长度。