• 剪力墙在柱子范围内没有计算垂直钢筋,为什么?

    柱上面有剪力墙,柱子的顶标高与剪力墙的底标高是挨上的,但是剪力墙的垂直筋在有柱子投影的地方没有计算,如何解决?直筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因:是因为剪力墙的底标高和暗柱的顶标高是刚好接上的,所以有投影效应,暗柱投影上去的部分都不计算竖向钢筋。

    解决办法1:将剪力墙复制到上一个楼层

    解决方法2:暗柱的的顶标高调整,和剪力墙不相接,钢筋量会有少量影响。

    解决方法3:在剪力墙的编辑钢筋中手动加上根数,在锁定钢筋。

    解决方法4:先删除暗柱,汇总计算后,撤销暗柱,锁定剪力墙。