liuhj 2013-12-10 11:00:31 | 钢筋算量GGJ2013 | 575查看 1回答
为什么基础层柱子多算了插筋?
工程带地下室,柱子在-1层中计算后既能看见本层的计算长度,还能看到在基础层的插筋工程量。基础层柱子正常显示在基础内的插筋,相当于-1柱子多计算了插筋的部分。怎么处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析一:基础层和地下室的柱的保护层不一样,在计算的时候纵筋点的位置对不上,所以地下室就计算了插筋;
解决方案:将地下室的柱的保护层改成和基础层一样的,计算完成之后在编辑钢筋中锁定地下室的柱。
2013-12-10 11:00:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看