• 汇总计算报错提示:基础梁、承台梁通长筋超过图元所绘制的2倍

    汇总计算的时候,报错提示:基础梁、承台梁通长筋超过图元所绘制的2倍,为什么?如图

    承台梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析一:基础梁或承台梁以独基,桩承台为支座,并且独基,承台截面特别大,按照基础梁端部锚固是支座宽度-保护层+15*D,所以钢筋长度超过所绘制的图元2倍。

    解决方案:如果不想要这个提示,也可以在软件中通过工具---选项---其它---不勾选[计算时校验钢筋长度,当大于······2倍时给出提示]。

    通长

    原因分析二:基础梁或承台梁是按照柱子为支座,柱子下面的基础是独基或者承台,软件默认成独基或者承台。

    解决方案:修改一下平法表格里面A1.A2.A3.A4支座宽度,再汇总计算