    情况一:连梁遇暗柱的钢筋计算
    钢筋伸至暗柱外边缘扣减bhc后弯折,弯折取节点设置【水平钢筋端部暗柱节点】中设定的值。
    情况二:连梁遇剪力墙、暗柱组合的钢筋计算
    当max(lae,600)>柱/墙肢尺寸-bhc时,侧面钢筋伸至暗柱外边缘扣减bhc后弯折,弯折取节点设置【水平钢筋端部暗柱节点】中设定的值;
    当max(lae,600)≤柱/墙肢尺寸-bhc时,侧面钢筋长度=连梁净长+2*锚固长度


    (依据:来源18G901-1 3-21页的注解2)如图: