liuhj 2014-03-16 19:33:44 | 钢筋算量GGJ2013 | 361查看 1回答
为什么剪力墙的水平筋没伸入暗梁的高度里面?
暗梁中没有输入侧面纵筋,为什么剪力墙的钢筋没有贯通计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:剪力墙的水平筋是按照布置范围来输入信息的,而布置范围总高度小于剪力墙的总高度,所以没有伸入暗梁里面.
解决方案:将剪力墙的水平钢筋的输入范围进行调整即可。
2014-03-16 19:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看