liuhj 2014-04-11 08:55:49 | 土建算量GCL2013 | 2297查看 1回答
为什么短肢剪力墙判断出来的清单量和定额量不一致?
在判断短肢剪力墙的时候清单和定额是判断的结果不一致,经过查找发现,很多墙都存在这种情况,比如同一位置的同一道墙,查看计算式清单判断的是短肢剪力墙,但是定额判断的是异形柱:
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为13清单和北京12定额在判断短肢剪力墙的时候判断条件和区间是不一样的,具体判断如下:
13清单:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于4的剪力墙按柱项目编码列项,大于8则按剪力墙项目编码列项。
12定额:墙肢截面的最大长度与厚度之比≤6倍的剪力墙,执行短肢剪力墙定额子目;L、Y、T、十字形、Z形、一字型等短肢剪力墙的单肢中心线长≤0.4m时,执行柱定额子目。所以这样计算是正确的。
2014-04-11 08:55:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看