liuhj 2014-04-16 10:20:41 | 钢筋算量GGJ2013 | 605查看 1回答
为什么梁的搭接个数统计不正确?
工程中梁的上部通长筋的长度为5340,钢筋直径为25,采用的是绑扎搭接,定尺长度为3000,软件统计的搭接长度为2*54*25,即统计了两个搭接,按理来说,钢筋长度为5340,定尺为3000,一个搭接就够了,为什么统计两个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,此工程中直径25的钢筋采用绑扎搭接,是不符合实际施工的,其次,软件中,统计绑扎搭接个数是按照钢筋排布统计的:
绑扎搭接长度:n(定尺-lle)+L=总长-lle (n:搭接个数;L:剩余不足一个定尺的长度)
则 n=(总长-lle-L)/(定尺-lle)=(总长-lle)/(定尺-lle)-L/(定尺-lle),其中,L/(定尺-lle)向上取整为:1
则:n=(总长-lle)/(定尺-lle)-1 这种计算方式不太好理解,但是计算是合理的那么,按照软件中统计绑扎搭接个数的方法,此工程中搭接个数应该为n=ceil(5340-54*25)/(3000-54*25)-1=2 ,所以软件计算没有问题。
2014-04-16 10:20:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看