• 为什么梁的搭接个数统计不正确?

    工程中梁的上部通长筋的长度为5340,钢筋直径为25,采用的是绑扎搭接,定尺长度为3000,软件统计的搭接长度为2*54*25,即统计了两个搭接,按理来说,钢筋长度为5340,定尺为3000,一个搭接就够了,为什么统计两个?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先,此工程中直径25的钢筋采用绑扎搭接,是不符合实际施工的,其次,软件中,统计绑扎搭接个数是按照钢筋排布统计的:

    绑扎搭接长度:n(定尺-lle+L=总长-lle n:搭接个数;L:剩余不足一个定尺的长度)

     n=(总长-lle-L/(定尺-lle=(总长-lle/(定尺-lle-L/(定尺-lle),其中,L/(定尺-lle)向上取整为:1
    则:n=(总长-lle)/(定尺-lle-1  这种计算方式不太好理解,但是计算是合理的

    那么,按照软件中统计绑扎搭接个数的方法,此工程中搭接个数应该为n=ceil(5340-54*25)/(3000-54*25)-1=2 ,所以软件计算没有问题。