随便 2012-08-29 15:13:03 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
关于异形板受力筋支座的问题
异形板受力筋支座不是以异形梁宽度作为支座宽,而是以钢筋与异形梁水平相交的宽度作为支座宽,这样支座宽就随着梁弧度的走向越来越大,请问这样对么? 如下图:右侧弧形梁宽度为250,可是锚固长度不是固定的250/2,而是从252/2向上随着钢筋布置而逐渐加大,请问这样的算法对么?做法选用的是03G图集问题补充:计算公式中,右侧锚固从max(252/2,5*d)到max(282/2,5*d),一直增加,钢筋越向下越大,这是因为钢筋越向下与弧形梁相交的长度越长,能到max(577/2,5*d),而手工习惯不是取max(250/2,5*d)么,250为弧形梁宽度,请专家给解答一下,是我手工算法的习惯不对,还是软件设置的问题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为软件计算的没错,它是以进入另一种构件就考虑锚固长度的
2012-08-29 15:28:56
-
这个应该不错,梁是弧形的而板的钢筋是水平布置的,所以钢筋的伸入的锚固长度是有变化的。
2012-08-29 16:18:47
-
这个就属于软件的不足之处了
2012-08-29 15:28:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看