liuhj 2014-06-27 14:36:45 | 钢筋算量GGJ2013 | 448查看 1回答
汇总计算,为什么计算到空心楼盖板柱帽就卡了?
工程中第一层有100多个空心口盖板柱帽,可以汇总成功,但是在第二层汇总的时候就卡死了。单独批量选择柱帽汇总也会卡死。如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
以为是柱帽太多的问题,最后用二分法计算时,发现是一个柱帽的原因。把那个柱帽删除汇总就很快了。
因为一个柱帽的两边的板的形式不同,一边是现浇板,一边是空心楼盖板,这个柱帽下面的两个柱子离得很近,计算的时候导致软件计算不过去。所以把那个柱帽删除或者把柱帽两边的板改成同种类型的板就可以了。
2014-06-27 14:36:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看