43****@qq.com 2012-08-27 10:12:24 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 962查看 1回答
管道穿墙穿楼板所用套管的问题
有两个问题: 1、 说套管应高出装饰地面20mm,这个是对施工方的要求还是对预算人员的要求,如果是跟预算有关系,那我就纠结了,这套管是以个来计算的,那多出来的这20mm该怎么算呢? 2、 这个阻燃密实材料和防水油膏需要另套定额吗,如果需要,请问需要套哪项定额呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳说套管应高出装饰地面20mm,这个是对施工方的要求 阻燃密实材料和防水油膏不需要另套定额 一般套个阻火圈就好了
2012-08-27 12:50:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看