liuhj 2014-08-19 18:26:55 | 钢筋算量GGJ2013 | 606查看 1回答
为什么梁的报表里面的钢筋量和绘图界面的钢筋计算的量不一样?
梁的报表里面的钢筋量和绘图界面的钢筋计算的量不一样,绘图界面比报表界面的差200kg左右,查看了汇总方式是按照外皮计算,没问题,不知道什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳查看了工程发现梁采用的是单面焊,单面焊在绘图区是统计搭接个数,如果在工程设置中-搭接设置中将单双面焊统计长度打勾,那就会在报表中统计单面焊的长度,按照10*d计算,所以钢筋量是不一样的。
2014-08-19 18:26:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看