liuhj 2014-12-09 10:27:28 | 钢筋算量GGJ2013 | 314查看 1回答
单构件平法输入中做的柱,设置报表范围看只有基础层首层和5层的柱钢筋为什么?
单构件里面输入的柱子,平法输入楼层输入的是0~5层,但是计算退出之后就只有基础层首层和5层的钢筋,为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将软件升级到最新版,重新汇总就好了。
2014-12-09 10:27:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看