49****@qq.com 2016-08-20 16:04:11 | 广东省 土建 | 3939查看 2回答
集水坑砖胎膜的问题
你好,谢谢你的回答,你这个方法挺好,
不过我们的集水坑是四周砌筑砖胎膜,你这种方法把底部也布置上了,那么集水坑的砖胎膜就算多了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:定义集水坑,设置砖胎膜必须是90度的才能布置。底没有的,不会多算底部的。
2016-08-20 16:34:26
-
应该说软件这方面是不会计算错误的,有可能是你计算的过程某些部位尺寸考虑不周造成,如砖模的计算就是要按中轴线计算,如图片中的红矩形线位置。
2016-08-20 17:07:22
-
非90度的集水坑的砖胎膜在属性设置里面设置了集水坑的厚度,周围显示不出集水坑的砖胎膜,那有什么其他办法绘制集水坑的砖胎膜吗
-
如图 属性编辑里面我设置了集水坑的砖胎膜为240,可是图中并未出现集水坑周围一圈的砖胎膜图元,承台若设置了砖胎膜,周围就会自动出现一圈砖胎膜,为什么集水坑的砖胎膜不出现, 请问谁能帮帮我吗
-
如下图,如果用下面方法代替建集水坑的砖胎膜,是个办法,可是我们的集水坑只有四周有砖胎膜,而底部没有,即使套做法套砖胎膜,这种方法最终也算多了,不准确,请问还有哪位大神有更好的方法吗?
-
集水坑是斜的布置不上砖胎膜模型,如果手算按上图所示的方案,是按集水坑的斜面面积乘以砖胎膜厚度,还是垂直于砖胎膜底部的高度乘以底面周长再乘以厚度算呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看