• 防水套项

    定额聚氨酯防水两遍厚度是按多厚编制的,有没有依据。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是1.0的厚度的吧,我只记得一般1.5厚的,都是6-2-71+6-2-92的

    2016-09-14 15:59:55 

  • 1、《建筑施工手册》第四版第三册第十七章17-4涂料防水中:17-4-4 聚氨酯涂膜防水层的施工中规定,涂膜防水层的操作工艺:用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷2~3遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。

    2、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)4.4涂料防水层中防水涂料厚度选用应符合表4.4.3的规定。厚度



    2016-09-19 23:39:47 