liuhj 2016-11-15 11:43:55 | 钢筋算量GGJ2013 | 1400查看 1回答
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋在端部封闭如何输入?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中暗柱有自己的箍筋,剪力墙水平筋伸入暗柱端部弯折,但是墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在节点设置中改成(墙厚-2*保护层)/2的长度,这样计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。