崛起 2017-02-15 16:51:06 | 陕西省 安装 | 4807查看 4回答
关于消防管道卡箍连接的问题????
一般情况消防管道大于50的管道都采用卡箍连接,我们套用第八册沟槽式卡箍连接子母,那么管道与管道连接的卡箍需要计算吗?几米算一个?? 我在定额消耗量里面找了 没有卡箍! 用不用再计算管道连接的卡箍??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你邮箱多少?
发你一个学习资料。
陕西2009定额章节说明及文件汇编
4.室内管道沟槽式卡箍连接项目内,已包括直管及管件(卡箍式法兰除外)安装所需的人工,但各种沟槽式管道接头零件、刚性、挠性卡箍件应按实际用量另计材料费。卡箍式法兰安装,应按本册相应项目另行计算。
学习资料:
卡箍安装计算计价的说明:
1、室外钢管管道安装工程,要求大于或等于DN100管道卡箍连接。
2、室内钢管管道安装工程,要求大于或等于DN100管道卡箍连接。
2017-02-16 03:14:29
-
一般情况消防管道大于50的管道都采用卡箍连接,我们套用第八册沟槽式卡箍连接子母,那么管道与管道连接的卡箍需要计算,要计算管道连接的卡箍及管件。
2017-02-15 16:57:35
-
套了沟槽式连接,不再计算卡箍的管件,包含在沟槽管件了
2017-02-15 21:02:58
-
答:管道与管道连接的卡箍定额子目中已含(每6米算一个);用于管件连接的卡箍,应另行计算材料费。
2017-02-16 08:45:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看