• 请问剪力墙的压墙筋如何设置?

    如下图所示,该剪力墙的上部分和下部分都有压墙筋,请问左边图的上部分有两个3C20,这两个都是压墙筋吗,要在哪里设置?还有那个箍筋A8@200在哪里设置?同时右边图墙和板交接处的压墙筋要在哪里设置呢?

    压墙筋 箍答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答;建议用暗梁定义并布置。左图的输入方法为上部、下部各3C20。箍筋为A8-200。右图的暗梁只输入下部3C25。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    压墙筋

    2017-02-15 20:33:00 

  • 你好:如下图所示,该剪力墙的上部分和下部分都有压墙筋,请问左边图的上部分有两个3C20,这两个都是压墙筋吗,要在哪里设置?【考虑为暗梁,箍筋可以直接输入】

             还有那个箍筋A8@200在哪里设置?【在暗梁中输入】

             同时右边图墙和板交接处的压墙筋要在哪里设置呢【在剪力墙压墙筋中输入

    2017-02-15 20:27:07 

  • 如图的两个3C20的不是压墙筋了,这个是暗梁的受力筋,A8-200是暗梁的箍筋

    3c25可以直接在压墙筋中输入的

    2017-02-15 20:27:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!