• 关于仪表一次部件、挖眼接管三通、取源部件安装的疑问

    定额说明:

    石化安装定额2007-《第二册 工业管道安装》-第二章:

    (二)仪表一次部件安装执行本章定额管件连接相应项目,定额基价乘以系数0.7。

    (二)现场挖眼接管三通、摔制异径管,根据不同压力、材质、规格,按主管径规格计算工程量,执行管件连接相应项目,不另计制作费和主材费;挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量;挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。


    石化安装定额2007-《第五册 自动化控制装置及仪表安装》-第十一章:

    (六)取源部件配合安装、温度计套管安装以“个”为计量单位计算。
    (七)压力表弯(圈)、均压环制作安装按不同形式以“10个(套)”为计量单位计算。

    压力表安装图:

    均压环

    现有以下疑问:

    1、结合上图以及定额说明,图中所示哪些属于仪表一次部件、哪些属于挖眼接管三通、哪些属于挖眼焊接管接头、哪些属于取源部件?

    2、按照定额说明套项如下:

    (1)仪表一次部件安装,执行管件安装子目×0.7(此项是否记取,为什么?);

    (2)挖眼接管三通,按照主管规格执行管件安装子目此项是否记取,为什么?)

    (3)挖眼焊接管接头,按照配件管径执行管件安装子目此项是否记取,为什么?)

    (4)取源部件配合安装子目此项是否记取,为什么?);

    (5)压力表弯制作安装子目此项是否记取,为什么?)

    3、图中所示阀门是否单独套项?若不需要,它包含于哪项子目?

    4、压力表弯是否属于取源部件?如果属于,为什么还要单列一项子目?该如何套项?

    5、以下概念如何区分:仪表一次部件、挖眼接管三通、挖眼焊接管接头、取源部件。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、结合上图以及定额说明,图中所示序号1属于仪表取源部件

    2、按照定额说明套项如下:

    (4)取源部件配合安装子目此项应该记取);

    (5)压力表弯制作安装子目此项应该记取)

    3、图中所示阀门是需要单独套项

    4、压力表弯是不属于取源部件。套压力表弯的制作安装定额。


    2017-02-17 11:02:02 