45****@qq.com 2017-02-16 16:15:53 | 湖北省 土建 | 1143查看 6回答
高72米的商品住宅,需要套哪些架手架,套了综合脚手架还需要套外架手架吗
高72米的商品住宅,需要套哪些架手架,套了综合脚手架还需要套外架手架吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:主要看当地计算规则规定,计算了综合脚手架,不能再计算其他脚手架费用。
2017-02-16 16:17:46
-
套用了综合脚手架,一般就不用套其他的脚手架了,
2017-02-16 16:17:03
-
如果套综合脚手架、里脚手架、满堂脚手架够了吗
2017-02-16 16:19:34
-
综合脚手架就是外脚手架,搭了外脚手架还应该在建筑内部有满堂脚手架和里脚手架等
2017-02-16 16:22:24
-
湖北省定额规定:计算了综合脚手架,还应该套20米以上外脚手架增加费(A8-8)子目。
2017-02-20 10:26:15
-
综合脚手架包括外墙砌筑、外墙装饰、内墙砌筑,还需套内墙装饰的脚手架就可以了
2017-02-23 18:25:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看