背着十字架的狼 2017-02-19 15:27:01 | 北京市 安装 | 591查看 2回答
截图中10kv的电缆敷设该套那些子目?看看我的对不对?
假如8根10kv的电缆每根都是1m,那么第二张截图中红框框选的两个定额子目我套用的定额子目和定额工程量正确吗?
这个电缆沟槽中这么多种电缆,我土方应该按一个总的截面计算吧?不能按不同的电缆计算土方吧?
这个挖出来的土方还应该弃置吧? 土方弃置我改套用那个定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
假如8根10kv的电缆每根都是1m,那么第二张截图中红框框选的两个定额子目我套用的定额子目和定额工程量正确吗?(对)
这个电缆沟槽中这么多种电缆,我土方应该按一个总的截面计算吧?(对)不能按不同的电缆计算土方吧?(不能)
这个挖出来的土方还应该弃置吧? 土方弃置我该套用那个定额?(电缆一般不计算弃土)
2017-02-19 19:16:03
-
假如8根10kv的电缆每根都是1m,那么第二张截图中红框框选的两个定额子目我套用的定额子目和定额工程量正确吗?【是对的,但是电缆工程量为8】
这个电缆沟槽中这么多种电缆,我土方应该按一个总的截面计算吧?不能按不同的电缆计算土方吧?【对,按总的截面计算,实际也是这样】
这个挖出来的土方还应该弃置吧? 土方弃置我改套用那个定额?【如果回填土就不用弃置,但是如果填砂或部分填砂,相当于填砂的工程量就要弃置,套渣土外运的子目】
2017-02-19 19:26:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看