河北2012定额中,超高费和电缆垂直通道该如何理解?
河北2012定额中,超高费和电缆垂直通道该如何理解?如果是40米高,15层的话,是整个15层都计算超高费还是20米以上的部分计入?还有电井中的垂直电缆高度超过20米的话,是否计按照垂直通道计算,如果是的话,是只计算垂直部分还是计算从地下室配电柜走水平电缆桥架另加垂直高度(也就是整个一个回路的电缆)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
河北2012定额中,超高费和电缆垂直通道该如何理解?【超高费就是超过20米以上的部分,由于高度增加的降效费用,垂直通道是指垂直高度超过20米的竖井(中间没隔层)】如果是40米高,15层的话,是整个15层都计算超高费还是20米以上的部分计入?【6层以上部分或者20米以上部分,而非全部】还有电井中的垂直电缆高度超过20米的话,是否计按照垂直通道计算,如果是的话,是只计算垂直部分还是计算从地下室配电柜走水平电缆桥架另加垂直高度(也就是整个一个回路的电缆)?【首先电井要没有中间隔层,只计算垂直部分】
2017-02-19 18:59:05
-
1、操作高度增加费(已考虑了操作高度增加因素的项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下时施工发生的降效费用,以高度增加部分的人工费、机械费之和为计算基数。
2、超高费:高度在6层或20m以上的工业与民用建筑施工时发生的降效费用。为高层建筑供电的变电所和供水等动力工程,如装在高层建筑的底层或地下室的,不计取超高费;装在6层以上的变配电工程和动力工程,计取超高费。3、电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目。
2017-02-19 17:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看