• GFY柱箍筋问题

    GFY柱箍筋,为什么2.9米层高,200间距,会算出31个???

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:从几个方面查找一下,是不是绑扎接头、接头的错开百分率、接头区域之间是否也选择了加密。这几点都在计算设置中查找。补充:当绑扎钢筋时直径12的,与16的绑扎区域长度不一样,这样加密区长度就不一样,计算的箍筋根数就不同!

    2017-02-20 20:28:11 

  • 也找不出原因,同样的柱子,同样的层高间距,会算出21个,24个的不同数量。

    2017-02-20 20:34:32 

  • 箍筋加密间距是按5D和100计算的,钢筋直径不同算出的箍筋个数就不同,可以统一调整箍筋加密间距为100,计算出箍筋个数就想同了。

    2017-02-21 18:18:19 