Ez****@163.com 2017-02-21 17:46:54 | 山东省 土建 | 1206查看 3回答
高度怎么算
1:后浇带800宽,在-1层的外墙处竖向设置止水钢板,-1层的层高是从-3米到-0.1米,板厚150,室外地平是-0.3米,这时设置竖向止水钢板的高度是按层高2.9米算?还是按层高减去板厚/2算?或者高度算到室外地平处就行?
2:后浇带竖向止水钢板高度算完以后,是否在竖向止水钢板顶部还要设置一个水平的止水钢板?(长度按后浇带宽度算)与竖向止水刚板相连,形成封闭。
3:止水钢板在外墙竖向设置,-2层和-1层连接处需要焊接,焊接处是直接对齐焊接?还是需要搭接焊接?(就给咱们钢筋搭接类似。)要是需要搭接焊接,那搭接长度多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:后浇带800宽,在-1层的外墙处竖向设置止水钢板,-1层的层高是从-3米到-0.1米,板厚150,室外地平是-0.3米,这时设置竖向止水钢板的高度是按层高2.9米算?还是按层高减去板厚/2算?或者高度算到室外地平处就行?
【是按层高减去板厚/2计算的】
2:后浇带竖向止水钢板高度算完以后,是否在竖向止水钢板顶部还要设置一个水平的止水钢板?(长度按后浇带宽度算)与竖向止水刚板相连,形成封闭。
【竖向钢板要和顶板后浇带的水平钢板搭接焊接的】
3:止水钢板在外墙竖向设置,-2层和-1层连接处需要焊接,焊接处是直接对齐焊接?还是需要搭接焊接?(就给咱们钢筋搭接类似。)要是需要搭接焊接,那搭接长度多少?
【是搭接焊接的,不需要计算搭接长度的,只要能焊接连接成一个整体就可以的】
2017-02-21 18:30:08
-
1,设置竖向止水钢板的高度是按层高2.9米算.:2,后浇带竖向止水钢板高度算完以后,是否在竖向止水钢板顶部还要设置一个水平的止水钢板,这个要根据设计要求,通常在室内是不要设置的。
3:止水钢板在外墙竖向设置,-2层和-1层连接处需要焊接,焊接处是需要搭接焊接,搭接长度10CM两面焊。
2017-02-21 18:42:30
-
1、答:按2.9米计算。2、答:要算水平的,连接后浇带两边止水带。3、答:搭接焊,按100算,中间最好加衬板,这样焊立缝好些。
2017-02-21 18:50:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看