hggrh 2017-02-23 00:02:31 | 四川省 土建 | 3513查看 2回答
请问有施工经验的一般情况空调机位上下挑板和之间的构造柱能否一次整浇?(前提砼等级板C30 GZC20
有3点疑问:1.空调机位挑板和中间构造柱是整浇还是分开?2.挑板C30 构造柱C20,混凝土等级不一样不能整浇?3.如果整浇就要算构造柱纵筋锚固。而如果构造柱二次浇筑一般是植筋(预留钢筋),构造柱就只遇植筋搭接,不用锚固?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1.空调机位挑板和中间构造柱是整浇还是分开?
空调机位挑板和中间构造柱是分开浇注 ,主要是工艺要简单一些,模板消耗少一些,施工顺序一般先主体再二次结构。
2.挑板C30 构造柱C20,混凝土等级不一样不能整浇?
可以这样认为。
3.如果整浇就要算构造柱纵筋锚固。而如果构造柱二次浇筑一般是植筋(预留钢筋),构造柱就只遇植筋搭接,不用锚固?
二次浇筑构造柱纵筋一般采用植筋,构造柱就只遇植筋搭接,不用锚固。
2017-02-23 07:47:46
-
1.空调机位挑板和中间构造柱一般是整浇的,也可以分开浇筑,具体看施工方案。
2.挑板C30 构造柱C20,混凝土等级不一样不能整浇,都浇筑成C30的,一般的飘窗两边很少有构造柱。
3.如果整浇就要算构造柱纵筋锚固。而如果构造柱二次浇筑一般是植筋(预留钢筋),构造柱就只植筋。
像我下图这个构造柱就是后浇筑的。
2017-02-23 07:00:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看