lemon 2017-02-23 09:13:22 | 广西壮族自治区 土建 | 19150查看 2回答
钢筋计算规则搭接设置定尺长度
钢筋的搭接定尺是什么意思,原默认值是8000-10000,每次都要求改为无限值80000-100000,软件本身默认的数值是什么意思,改动后的数值是什么意思,有什么影响?请教各位专业人士,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这里的钢筋定尺长度应该是按工程所在地的定额里要求的来输入,其中墙 柱垂直筋的长度软件里是按自然层考虑的,修改长度后不会变化。只有后一列会发生变化。软件里按照这里输入的定尺长度后,超过后就会加一个搭接。
2017-02-23 09:21:34
-
我这边的定额规定是这样子的,改为80000-100000这么设置是合理的吗?再次请教,谢谢
2017-02-23 09:39:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看