Ez****@163.com 2017-02-24 07:41:09 | 山东省 土建 | 1038查看 3回答
钢筋的问题
1:剪力墙水平筋和竖向钢筋间距都是150,设置拉筋,说明里拉筋间距<500,那不就是布置450乘以450,相当于隔二拉一吗?
2:从这两张图上看,应该算隔一拉一吧?这拉筋应该按300×300还是450乘450算?
3:千赢官网首页登录入口软件设置只梅花形,软件算的根数是不是少啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1:剪力墙水平筋和竖向钢筋间距都是150,设置拉筋,说明里拉筋间距<500,那不就是布置450乘以450,相当于隔二拉一吗?是的。
2:从这两张图上看,应该算隔一拉一吧?这拉筋应该按300×300还是450乘450算?图中没有标注间距时都是按450*450来布置,图中只示示意有拉筋,没有注间距就是按说明里的要求布置。
3:千赢官网首页登录入口软件设置只梅花形,软件算的根数是不是少啊?不会少的,梅花布置是矩形布置计算的结果多一倍。
2017-02-24 07:46:45
-
说明小于500可以是300也可以是450的
看图应该是隔一拉一的,应该是300间距
不少啊,你可以计算之后点开根数查看软件的计算公式和你手算的对比的
2017-02-24 07:47:50
-
剪力墙水平筋和竖向钢筋间距都是150,设置拉筋,说明里拉筋间距<500,那就是布置450×450,相当于隔二拉一。
从这两张图上看,应该算隔一拉一,但是不用管它拉筋间距<500,还是450×450算。
千赢官网首页登录入口软件设置只梅花形,软件算的根数不会少的。
2017-02-24 07:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看