• 钢筋手算的问题(求解)

    1、定额:计算钢筋工程量时,除了设计搭接要算,因为定尺长度引起的搭接已在消耗量中综合考虑。


    问:既然定尺长度引起的搭接不用再计算,那千赢官网首页登录入口软件为何还要在计算设置里输入定尺长度及搭接方式,该设置是否会影响钢筋工程量?


    2、计算钢筋根数时,按长度/间距(非整数)+1


    问:应向上取整、向下取整、四舍五入?有何依据


    3、地下连续墙上方做的导墙,导墙形状为水平跟垂直呈7字形两幅对称


    问:导墙拉筋设置区域,横截面图画了一根拉筋在垂直部分,间距600*600,上方水平部分是否需设置拉筋?


    问题较多,麻烦大家详看,可回答其中一两个,谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、定额:计算钢筋工程量时,除了设计搭接要算,因为定尺长度引起的搭接已在消耗量中综合考虑。


    问:既然定尺长度引起的搭接不用再计算,那千赢官网首页登录入口软件为何还要在计算设置里输入定尺长度及搭接方式,该设置是否会影响钢筋工程量?

    答:各地方定额规定不一样,很多地方的定额钢筋的计算是要考虑钢筋定尺长度的,这个设置是会影响钢筋工程量的。1.一般钢筋工程量按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算;根据设计要求和钢筋定尺长度必须计算的搭接用量应合并计算在内。编制标底或预算时,设计未明确要求钢筋采用机械接头(含其他接头)或对焊时,钢筋的搭接可按以下规定计算

    ①柱子主筋和剪力墙竖向钢筋按建筑物层数计算搭接。
    ②梁、板非盘元钢筋按每8m计算一次搭接

    2、计算钢筋根数时,按长度/间距(非整数)+1


    问:应向上取整、向下取整、四舍五入?有何依据

    答:可以翻看一下钢筋验收规范的要求,对钢筋间距要求。如:钢筋间距是200mm,如果间距达到250mm就是不合格。


    3、地下连续墙上方做的导墙,导墙形状为水平跟垂直呈7字形两幅对称


    问:导墙拉筋设置区域,横截面图画了一根拉筋在垂直部分,间距600*600,上方水平部分是否需设置拉筋?

    答:水平部分可以不用设置,垂直部分是由于钢筋绑扎过程中要设置,水平部分可以用马凳筋计算。


    问题较多,麻烦大家详看,可回答其中一两个,谢谢


    2017-02-24 16:00:44 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧