小徐 2017-02-26 17:05:51 | 上海市 安装 | 898查看 2回答
关于电缆配线
图中电缆为YJY-3*2.5,开关a控制空调a,开关b控制空调b
想请问下:
1、图中电缆各段分别是几根啊(因为看到a控制a,b控制b,应该不会只有一根电缆吧)。
2、这个电缆算电缆头吗,算几个。
3、这个电缆需要算预留吗,预留量怎么算。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
线的根数如图。可以不做电缆头,按规定也不做,端子接线既可以。计算预留,配电箱预留2米。灯具已经预留,只不过把电线改成电缆
2017-02-26 21:58:27
-
2017-02-26 17:10:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看