Ez****@163.com 2017-02-26 23:40:34 | 山东省 土建 | 1231查看 2回答
继续请教下
1:那凸出来门框墙的门楣梁长度按洞口长度1米,不是按整个人防门框墙2米算?
2:剪力墙左右两端是暗柱,这时剪力墙要求布置暗梁,暗梁是长度是否还要加上左右两端暗柱长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是这样理解,是梁按连梁考虑,梁长就是洞口长度,钢筋锚入两侧的门框内
剪力墙要画通暗柱,暗梁也是要覆盖暗柱的
2017-02-27 07:11:05
-
1:那凸出来门框墙的门楣梁长度按洞口长度1米,不是按整个人防门框墙2米算?
答:1米【门洞宽】+1米【悬壁墙】+Lfa【锚固长度】
2:剪力墙左右两端是暗柱,这时剪力墙要求布置暗梁,暗梁是长度是否还要加上左右两端暗柱长度?
答:如果要设置暗梁,暗梁是在该墙段上全覆盖,而不只是暗柱范围。
2017-02-27 08:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看